Discussão sobre fabricantes de transformadores imersos em óleo
Aug 11, 2023
Discussão sobre fabricantes de transformadores imersos em óleo
Os transformadores de distribuição de óleo são um dos equipamentos importantes nos sistemas de fornecimento e distribuição de energia de empresas industriais e de mineração e edifícios civis. Eles reduzem a tensão da rede de 10 (6) kV ou 35 kV para a tensão de barramento de 230/400 V utilizada pelos usuários. Este produto é adequado para CA 50 (60) Hz, capacidade máxima trifásica da placa de identificação 2500kVA (capacidade máxima monofásica da placa de identificação 833kVA, transformador monofásico geralmente não é recomendado) e pode ser usado em ambientes internos (ao ar livre). Quando a capacidade for de 315kVA ou menos, pode ser instalado no poste. A temperatura ambiente não é superior a 40 graus, não é inferior a -25 graus, a temperatura média diária máxima é de 30 graus, a temperatura média anual máxima é de 20 graus e a umidade relativa não é superior a 90 por cento (ambiente temperatura é de 25 graus), a altitude não deve exceder 1000m. Se não estiver em conformidade com as condições de uso acima, os ajustes de cota apropriados devem ser feitos de acordo com as disposições relevantes da GB6450-86.
A maior característica do "transformador de óleo" que vimos é que ele é muito "forte". Embora experimente vento, chuva, frio, geada e calor escaldante do lado de fora, não tem medo e ainda atende constantemente ao consumo normal de eletricidade de todos. Isso tem sua própria estrutura e características.
Eles têm uma ampla gama de usos. Pode ser usado em vários locais de distribuição de energia, como instalações rurais, urbanas, comerciais de apoio, pontos turísticos, etc., e também pode ser usado em grandes conjuntos completos de equipamentos, como subestações de caixa, transformadores de caixa estilo europeu transformadores de caixa da Zhongmeng Electric.
Estrutura e características do transformador imerso em óleo S11
O transformador imerso em óleo S11 totalmente selado tem as características de alta eficiência operacional e baixas perdas. Sua perda sem carga diminui em 30 por cento e sua perda de carga diminui em uma média de cerca de 22 por cento.
O tanque de óleo do transformador imerso em óleo é composto de paredes corrugadas e sua superfície é pulverizada com poeira e o filme de tinta é firme. Bonito, prático e durável, suas aletas onduladas de dissipação de calor não só têm o efeito de resfriamento, mas também têm a função de "respirar". A elasticidade das aletas corrugadas de dissipação de calor pode compensar as mudanças no volume do óleo do transformador causadas pelo aumento e queda da temperatura. Portanto, o transformador imerso em óleo S11 não requer um tanque de armazenamento de óleo, reduzindo o volume total.
Em termos de enrolamentos. Usando dutos de óleo corrugado, processo de pintura sem imersão, encadernação de banda apertada, enrolamento de alta tensão com torneiras que atendem aos requisitos de tensão da torneira, levou ao interruptor de torneira, que está instalado na tampa da caixa e precisa cortar a energia antes de mudar a tensão da torneira.
Preço do transformador imerso em óleo S11
Comparado aos transformadores do tipo seco, o preço dos transformadores a óleo é relativamente barato. Antes de consultar o fabricante do transformador de potência, todos os parâmetros necessários para o transformador, como modelo, capacidade, todo cobre ou todo alumínio e qual local usar, devem ser preparados para que o fabricante possa fazer uma cotação rapidamente. O preço do transformador imerso em óleo S11 com 800kVA todo em cobre é de cerca de 45.000, com alguns fabricantes oferecendo preços mais altos e outros oferecendo preços mais baixos.
LINK DO PRODUTO
http://www.switchgear-china.com/power-distribution-transformer/oil-immersed-transformer/pole-mounted-single-phase-transformers.html
FOTO DO PRODUTO










Este produto geralmente é personalizado.
Somos fabricantes e temos um departamento técnico profissional que pode projetar e fornecer soluções de acordo com as necessidades do cliente.
Clique no botão abaixo para nos enviar as informações e nosso pessoal de vendas entrará em contato para fornecer os desenhos de design
Aqui estão nossos exemplos de clientes para sua referência
clientes dos EUA
Folha de dados N grau 2-A: Transformador H61 33 kV/400V de 160 kVA
|
DESIGNAÇÕES |
S UNIDADES |
DADOS ESPECÍFICOS |
DADOS DO CANDIDATO |
|
criador |
|
Para ser indicado |
|
|
Padrão de referência |
|
IEC 60076 |
|
|
Tipo |
|
Estágio |
|
|
Cuba |
|
Hermético |
|
|
Execução |
|
tropicalizado |
|
|
Dielétrico |
|
óleo sem PCB |
|
|
Instalação |
|
no poste |
|
|
Temperatura ambiente operacional |
grau |
45 |
|
|
frequência nominal |
Hz |
50 |
|
|
potência nominal |
Kva |
160 |
|
|
Tensão primária nominal |
Kv |
33 |
|
|
Nível de isolamento atribuído à escola primária |
Kv |
36 |
|
|
Número de fases no ensino fundamental |
|
03 |
|
|
Tensão secundária |
V |
400/230 |
|
|
Faixa de ajuste de tensão no lado M sem carga |
por cento |
±2.5 |
|
|
Acoplamento |
|
Yzn11 |
|
|
Tensão de curto-circuito |
por cento |
4 - 4.5 |
|
|
Tamanho neutro para uma carga |
por cento |
100 |
|
|
Perdas máximas de vácuo |
W |
230 – 460 |
|
|
Perdas devido à carga Maxi |
W |
1450 - 2350 |
|
|
Temperatura máxima do óleo em estado estacionário |
grau |
55 |
|
|
Temperatura máxima dos enrolamentos em estado estacionário |
grau |
60 |
|
|
Material de enrolamento |
|
cobre eletrolítico |
|
|
Nível máximo de ruído |
banco de dados |
52 |
|
|
Retenção de frequência industrial de 50 Hz, 1 min |
Kv |
50 - 70 |
|
|
Resistência a ondas de choque (1,2/50 micros) |
Kv |
125 - 170 |
|
|
Resfriamento |
|
EM UM |
|
|
placa de identificação |
|
01 |
|
|
Conexão de aterramento |
|
01 |
|
|
Dimensões Altura/largura/profundidade |
mm x mm x mm |
1200 X 1050 X 710 |
|
|
Massa total do transformador incluindo óleo |
Kg |
400 |
|
|
Massa de óleo |
Kg |
90 |
|
|
PINTAR |
|
||
|
|
|
Tropicalizado e anti-ferrugem |
|
|
|
|
Camadas |
|
|
|
|
Encadernador |
|
|
|
|
Cor |
|
|
|
|
Plantas e diagramas técnicos a serem fornecidos. |
|
SE PRECISAR DE MAIS DETALHES, POR FAVOR SINTA-SE LIVRE E ENTRE EM CONTATO CONOSCO